导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦 *0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P* 0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气关不能使用16A,应该用大于17A的。


广东阳江各种报废电缆电线 平方线
的业务范围:高价电缆、废铜、有色金属、变压器、废旧结晶器铜管、废旧风口铜、红铜、黄铜、紫铜、铜板、电机、配电柜等含铜设备等业务。我公司具有一定的库存,能长期稳定为附近和周边地区及临近省稳定的货源,质量方面已取得合作厂家的肯定并成为他们的友好商业伙伴,并和 多个省的同行长期合作和交流。宗旨:始终坚持着"诚信经营,公平公正"的


日常工作中,经常听到"转矩"这个词儿,那什么是电机的转矩呢?使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。也叫扭矩。用字母T表示,单位是Nm。电机换句话说就是转动力量的大小。与电流的关系:电机电流小于额定电流时,电流与扭矩成正比,当电流超过额定电流,铁芯磁饱和时,电流再增加,扭矩就不会增加了。与功率、转速的关系:T=9550P/n。T:扭矩,Nm;P:功率,KW;n:转速,r/min;9550是系数。但断路器增大了,在电路中没有同时启所有电器,而是只启了一个电器的时候,虽然电器过载,但电流依旧没有达到断路器的额定电流,也就不会跳闸、起不到保护作用。且2.5平方电线的载流量,国标下行规定为16A(数据来源《GB/T4706.1-2005》),也就是说,载流量为16A的电线,就允许出。在220V电路中,3520W功率的 以上的电器放在一个回路内,干路电流势必过载。大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,同时启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,同时启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电水器4A。下面介绍了如何使用数字式万用表方便地测量所需参数。数字和模拟显示数字显示具有很高准确度和分辨率,可针对每个测量值显示三位或更多位。模拟指针显示准确度不太高,有效分辨率也较低,因为必须估计两条刻度线间的值。条形图可像模拟指针那样显示信号的变化和趋势,但与指针相比更持久且更不易损坏。 度数字式万用表显示的测量值与被测信号实际值的接近程度。用读数的百分比或满刻度的百分比表示。模拟式量表利用指针来显示被测信号值的仪表。